一项目采用231-0HF22-0XA0,拨码开关设置为1-ON,2-OFF,3-ON,4-OFF,5-ON。即0-5通道检测0-10V电压,6通道检测4-20mA电流,7通道检测0-10V电压。
大伙猜猜6通道4-20mA电流对应AD值是多少,4mA对应3200,20mA对应16000,并不是6400-32000,汗汗汗汗汗汗!打电话问西门子问了半天也没问出啥来,热线人员看样对这个产品不太了解。自己仔细研究了一下这个模块的原理图,应该是如下原因:3ON,4OFF,5ON,是用来检测0-10V;而6通道我检测4-20mA,通过250欧姆标准电阻转换为1-5V,所以对应AD值为3200-16000。