quote:以下是引用江汉之珠在2012-03-06 08:01:01的发言:
quote:以下是引用可可西里的狼在2012-02-16 16:52:23的发言:
其实在现场什么样的事都能遇到,但我们都要先静下心来想想,这些干扰是怎么产生的,为什么会产生这样的干扰,这样才能有效的解决这方面的问题。现场主要遇到的就是变频器的干扰,这种干扰主要就对模拟量的干扰,解决起来也比较的简单:
1.用屏蔽电缆连接仪表;
2.尽量不要与动力电缆平行铺设;
3.接地;这个接地与设备的保护接地不同,最好能有一个单独的,良好接地;
4.加隔离模块;这个是以上几种方法不能解决的时候才用,一般的干扰,以上的方法都能解决的。

狼先生,据我所知,你上述的办法在一般情况可以奏效,但是真有一些特殊情况,以上的办法都不凑效的。

是的,这些处理措施有时候还真不奏效,有时候需要从变频器侧就降低干扰的产生