这个东西只能想想,无法实现。或者说,理论上可行,但实践中不行。
其实,在高压/中压变频器中,以罗宾康为代表的多重化技术就是把许多的逆变器串联以达到升压(其实就是电压叠加)及“完美无谐波”(因为电压是叠加的,一个高电平自然可以通过许多低电平的叠加来实现,因而,变频器输出的电压波形可以看做是许多低电平的积分,从而达到相对标准正弦波的目的,也就称之为无谐波了)的目的,但其前提是每个逆变单元的解调频率不能太高大概500HZ左右,否则各低电平的相位就很难控制。
而楼主所出的方案难点就在这:低压变频器的调制解调频率基本在2K左右,想让多台变频器的每个相位(指的是脉冲相位,不是指电源相位)都相同,那难度是可想而知了。但如果降低调制解调频率呢,必然会牺牲输出电压波型的质量,从而导致整个系统(尤其是转矩指标)下降。
综述:楼主的思路很好,但实践很难,即便是同一个控制器,也很能实现。