quote:以下是引用论语666在2012-03-16 08:51:14的发言:
主题:回复:45KW,55KW , 18.5KW 的 交流接触器应选多大的,怎么选的?
2012-03-15 21:05:56 2楼
这要看负载的性质了,你的电机带什么负载?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
就是循环泵,和补水泵就这两种。

楼主的负载应该为AC3情况,
45KW,电流为90A选择 160A的接触器
55KW , 电流为 110A选择160或205的交流接触器
18.5KW 的电流为 40A择63或100的交流接触器