回复:应用探讨——WinCC Telecontrol与第三方设备进行远动协议规约通信

掠影匆匆

  • 帖子

    152
  • 精华

    39
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2008-08-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-19 13:31:21

4楼

quote:以下是引用aoto在2012-03-18 07:46:43的发言:
我用wincc与非西门子产品通过tcp/ip通信,但是设备方用的单片机,加了个转以太网模块,给我们的是以太网口,我也能用WinCC Telecontrol解决么?

由于WinCC Telecontrol对于大家来说是一个新兴的产品,因此还把比较陌生,首先需要了解WinCC Telecontrol与WinCC之间的关系,用过WinCC的工程师可能都知道WInCC Web Navigater,Data Monitor等,WinCC Telecontrol与其类似,是WinCC中的一个通讯可选项(Opinion),WInCC Telecontrol可以通过Sinaut Tim,IEC60870-5-101/104,DNP3等远控协议与Siemens或第三方设备进行通讯,特别是IEC60870-5-101/104,DNP3在电力行业来说使用非常广泛,因此WInCC提供了一个HMI的上位解决方案
WinCC Telecontrol的通信网络架构如下图所示:



WinCC Telecontrol具有如下特点:
1 支持如下远控协议:
a) SINAUT ST7
b) IEC 60870-5-101/104
c) DNP3
2 纠正RTU(远程终端单元)上传的报警事件时间戳
3 延迟数据传输处理
4 对RTU进行时钟同步
5 自动监控所有站的连接状态(当远程站连接中断时报警)
6 如果RTU为SIMATIC S7可直接编程及进行参数化,自行定制传送数据(基于Telecontrol协议)