回复:求教:AIM无输出电压

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-19 13:31:59

1楼

1) 检查ALM整流模块的端子排
X41: 1 Enable Pulse M1, X41: 2 Enable Pulse +24V
ALM整流模块的脉冲使能是否OK?

2) 观察AIM单元中的主接触器是否吸合? 如果没有, 那么排查ALM整流模块的端子排
X9: 3 ~ X9: 4 "Activation of buffer protection" 控制触头是否闭合?

3) 如果ALM整流模块的端子排X9: 3 ~ X9: 4 确实闭合, 那么检查AIM单元中的端子排X609:11 是否为AC 230V?
X609: 7~ X609: 8是否短接?

你讲述的现象, ALM也有触发电压, 问题出在AIM的主回路总是断开。

由于ALM整流模块没有激活工作, 所以你不能用control panel启动电机, 即: 取得权限后,enable、启停按钮等都发灰掉啦。