楼上的朋友,

你在PLC程序里检查, 相对应的变频驱动控制字1 第10位( Control Request via PLC ) 必须始终保持高信号。需要注意: PLC控制字的高低字节, 与变频器控制字的高低字节是颠倒的。

然后你在Starter在线之后, 观察控制字1 第10位 P854=r2090.10 是否为高信号呢?