quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-09 08:51:25的发言:
在接触过的S7-300、ET200M项目中,见到用的较多的模拟量输入模块是AI8x12bit (6ES7 331-7KF02-0AB0)。此模块AD转换是12位分辨率的。我个人觉得此模块支持较多种输入信号;输入信号可以是国际标准信号、可以是非国际标准信号、可以将传感器直接接入模块(多种分度号的热电阻和热电偶);此模块本身就集成了多种变送器功能、信号适配、处理能力强大;与其它AI模块相比,性价比较高、适用范围更广!
在使用此模块时,需注意:
1、量程卡的识别以及正确选择信号类型;
2、输入信号共地方式(负共M)和浮地方式(负不共M)的正确接线;
3、不能让外部电源窜入输入通道,以防止模块的通道损坏;
4、在mA信号输入通道前,尽量加熔断器作保护,能加就加上吧;
5、硬件组态时需注意信号类型应与量程卡选择的信号类型一致,修改通道信号类型时,双通道变化的特征;

举一PT100传感器(3线制)经温度变送模块(2线制)输出4-20mA入模拟量模块7KF02的例子参考,见下图: