quote:以下是引用划痕在2012-02-13 22:33:11的发言:quote:以下是引用剑忠在2012-02-12 12:03:35的发言:
1、关于SM331 AI 8×12Bit(即6ES7 331-7KF02-0AB0)是S7-300中常用的AI模块之一。这类模块在电流型AI输入时,可按传感器的两线制或四线制要求,进行通道软件设置使用。
……
所以我们通常在设备安装调试期间,为安全起见,将此类AI模块通道先设置和调整为四线制方式。待确认要调试该AI通道时,先仔细检查外部传感器接线,再设置和调整为两线制方式后送电。
……
7、不知大家对待此类模块出现的此类问题,还有何好的处理方法?
<剑忠大侠这个方法挺好的,值得借鉴>
一下是我的做法,也跟大家分享一下:
____一般控制柜在发货前我回上电调试(组太好硬件,作必要的线路检查),到现场初次上电时一般都将前连接器拔掉,等现场将所有仪表接线完成后并检查确认无“短路”时,再接上前连接器并上电进行现场调试。
____因为之前由于现场电焊串入电流烧坏过模块,所以一直采取在确定现场ok后再接前连接器再上电调试的做法。