quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-15 13:47:38的发言:
quote:以下是引用小釉在2012-02-14 11:22:21的发言:
另外关于高速模拟量模块的SM331的说明,有一点不明白,既然331-7hf01是瞬时转化型,和其他的模拟量模块不同,其他的都是积分型。
为什么在选择硬件配置的时候,会有积分时间这个选型呢?可以看一下63楼我截图。
按理说瞬时转换,就不应该有积分时间。从硬件上7hf01的型号应该就和其他型号的原理都不一样。
其他的是积分型,有积分时间可以理解,高速瞬时转换的这个积分时间实在是不解。



我的理解是:积分型AD转换器工作原理是将输入电压转换成脉冲宽度信号或脉冲频率,然后由AD转换器内部的定时器/计数器获得数字值。优点是用简单电路就能获得高分辨率(成本较低),但缺点是由于转换精度依赖于积分时间(处理时间较长),因此转换速率较低。如果是非积分型的AD转换器,那么通常会认为它是高速瞬时转的。(仅供参考)