奇怪的问题(求大侠相助)

1383

4

2012-03-19 21:43:51

09年出厂的设备,突然出现SF灯报警故障,添加OB122热启动后报警消除,但是没能消除故障,不定时会故障停机。组态为34CPU、一个8路输入、1个8路输出和若干个数字量输入输出带扩展单元。程序编译没有错误和警告。

诊断如下
1、块 CPU 314 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 314-1AG13-0AB0 硬件 3
- - - 固件 V 2.6.9
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0

机架: 0
插槽: 2


序列号:S C-XOUS18462009


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
01:54:01.932 1996-04-19


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:因 I/O 管理而进入 STOP 模式
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
01:54:01.930 1996-04-19


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
01:54:01.476 1996-04-19


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理而进入 STOP 模式
上一模式:RUN
请求的模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
01:53:51.263 1996-04-19


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 262
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:53:51.262 1996-04-19


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 262
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:53:51.262 1996-04-19


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:53:51.261 1996-04-19


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:53:51.260 1996-04-19


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 284
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:53:51.260 1996-04-19


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 282
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:53:51.259 1996-04-19


2、模块 CPU 314 的诊断缓冲区

21:40:33.730 1996-04-17


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:因 I/O 访问错误导致 STOP 模式 (未装载或无法装载 OB,或者无 FRB)
启动信息:
21:40:33.729 1996-04-17


21:40:33.274 1996-04-17


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
21:40:08.384 1996-04-17


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
21:40:07.687 1996-04-17


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
21:40:06.199 1996-04-17


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
21:39:47.910 1996-04-17


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 49A4
STOP:发生组态数据不一致,
发生时间是 检查 用于内部一致性的参数
没有一致性条目可分配
错误类型:所装载的参数域的时间标志不匹配
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
21:38:47.190 1996-04-17


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 4301
21:38:46.970 1996-04-17


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 4563
因 I/O 访问错误导致 STOP 模式 (未装载或无法装载 OB,或者无 FRB)
用户程序中的断点:循环程序 (OB1)
优先等级: 1
FC 编号: 7
模块地址: 652
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
18:07:31.367 1996-04-17