目前正蹲在现场搞一个横河CS3000的DCS ,下面挂着各种琳琅满目的SIEMENS 200 300的PLC(有20多个),分别分配到7个不同的ALP111(横河的DP通讯卡做主站)下挂载,现在已经调试完所有EM277通讯和CPU集成DP接口的300PLC,就剩3个300PLC带有CP 342-5扩展DP卡(做从站向DCS发送数据)没有调通。我看过老外做的程序FC1 如下:
CALL FC 56
IN0 :=W#16#190
IN1 :=P#DB55.DBX 0.0 BYTE 186
OUT2:=#TEMP1
OUT3:=#TEMP2
OUT4:=#TEMP3
FC2 如下:
CALL FC 58
IN0 :=W#16#190
IN1 :=P#DB56.DBX 0.0 BYTE 22
OUT2:=#TEMP4
OUT3:=#TEMP5
OUT4:=#TEMP6
OUT5:=#TEMP7
横河系统这边用的SYCON软件来配置DP网络然后导出一个后缀为DBM的文件,
有用过SYCON软件的朋友吗?
SYCON软件里怎么定义这个186个字节的数据(SYCON中从站配置最大要么是64个字节要么是64个字)
请了解的朋友指点一下,第一次做这个横河的DP通讯
以前也做过不少西门子的项目 200 300 PCS7的都做过,有点基础 请指教!谢谢