咋没人继续说了,我也碰到这个问题了,首先说,普通网卡是可以用NAMED CONNECTION的,因为我现在刚接触一个工程,用PCS7,定货的PCS7还没到,我自己就在网上找了一个,英文版的V7.1的,都一切正常,但我以后的工程是用亚洲版,我就又找了个亚洲版的,问题跟上面的就一样了。我试验的结果,也不知道是不是都这样,在工业以太网通道下的变量,也是能连上CPU的,但要在WINCC中改系统参数,改成以太网网上,而不是NAMED CONNECTION里用的CP***,这个没记住是啥。
但是问题也出来了,如果用工业以太网通道走的就不是S7连接,而是OP通讯,手里有的CPU是317,   400的CPU还没到货,郁闷中,317的CPU OP通讯只允许一个,而S7通讯就可以多个,也就是系统上有两台以上的OS站时,用工业以太网通道就不灵了,一定要用NAMED CONNECTION连接,但不知道为啥OS编译的时候总是报错。在这帖里我不能发图,一会,我新开一帖,把图发上