回复:老机床数控化改造,用840D控制,但是使用的是增量型编码器单反馈,这样的应用是否在系统报故障时位置数据丢失?

工作狂人

  • 帖子

    262
  • 精华

    5
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-20 08:29:50

7楼

quote:以下是引用801在2012-03-19 07:32:36的发言:
quote:以下是引用工作狂人在2012-03-18 21:34:26的发言:
西门子伺服电机内的编码器是否可以单独订货啊?定了后和增量型的伺服电机能否匹配啊?

西门子不生产编码器,一般采用的是海德汉或亨斯特编码器,可以买到, 如果采用S120的驱动并采用带有电子铭牌的伺服电机,单独把增量编码器更换成绝对编码器是不可以的,需要同时更换电子铭牌!
如果是simodrive 611D的驱动可以更换为绝对编码器,但是同时需要更换编码器到611D的电缆

是611D驱动,好的谢谢您。我们准备着手自己升级了