回复:测量电阻值为负数

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-20 21:16:42

1楼

测到负值的原因很简单1,电磁阀线圈存在不完全接地,2,,接地点(中性点)不是零压,对你的表进行干扰,更换后接地点消除,一切正常.
用实力说话,用实践来证实。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。