quote:以下是引用yanxiao在2012-03-20 23:17:45的发言:
如果在S7200侧接到7脚上,十成是要烧的。因为7脚是24V的电源脚,小小485芯片是受不了的。
在通讯接头上提供24V电源,本来是一种方便,但也是一种潜在的危险,接线错误、热插拔,都可能造成24V串入信号回路。

斑竹,没有搞懂你说的"在S7200侧接到7脚上,十成是要烧的"意思,我是把自己做的通讯头上的线接到了7上面(这个通讯头是要插到PLC的通讯口上的,另一端是智能仪表,仪表有24V供电的),当时没有对官方给的图片资料,只是看那个买的通讯头上是没有问题的,确定是在8号上的。所以现在很迷糊到底是谁错了?是西门子的资料还是通讯头标的错了,如果通讯头上标错了,那为什么还能通讯上?