quote:以下是引用ilovesimense在2012-03-12 17:59:03的发言:
quote:以下是引用SHANGRILA在2011-07-26 15:51:01的发言:
曾做CPU224XP与台达VFD-E变频器的modbus RTU通讯,变频器和PLC端都选择了奇偶校验方式,都不能正常通讯,最后选择无校验,通讯成功;与丹弗斯变频器通讯也是如此。还有就是modbus RTU同时只能执行一个读或者写指令。每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行。

老师:
我是个新手。现在正在练习做CPU226与台达VFD-M变频器的modbus RTU通讯(设定自由口通讯/RS485),到现在也连不上。我也不知道是啥问题?老师能不能指点一下,不胜感激!!

首先确保接线没有问题,其次编写程序,确保波特率、站地址、数据格式没有问题,(9600,8/N/1)
再者确保DATAPRO的指针是用VB,而不是VW,VD等,还有就是COUNT的值一般选择1(忘了,如果变频器的数据是字那么选择1,如果是实数就选择2,我以前选择的是4,也没问题,最近和智能仪表通讯发现就不可以),然后就是做好轮询。最好先试验读取一个数据。看初始化程序是否有问题,看读取数据时报警代码是什么再确定如何解决问题。还有一点就是变频器的数据地址要写对。
君子以自强不息