quote:以下是引用小釉在2012-03-09 12:54:58的发言:
上面的问题,你的别的帖子已经回答了,谢谢
我还想问一下,scalance s612在这个配置中有什么作用呢?
直接用思科的路由器不就行了吗?
SCALANCE S612没有PPOE的功能,所以需要通过思科路由器上Internet。也就是思科路由器提供了PPOE的Internet的接入方式,若您的实际情况不是PPOE的方式接入Internet的话,可以不用思科的路由器,比如若是专线的话,可以在SCALANCE S612的外网口直接设置公网固定IP即可。
在这里使用SCALANCE S612的目的是需要SCALANCE S612与MD741-1之间建立VPN,这是西门子的解决方案,可以很容易的配置SCALANCE S612与MD741-1的VPN通道通过SCALANCE S612的配置工具SCT。若直接用思科路由器需要对VPN非常了解,配置它与MD741-1的VPN,但兼容性、可行性西门子没有明确的说明。