回复:测量电阻值为负数

students

  • 帖子

    351
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-21 13:28:31

2楼

quote:以下是引用shetong在2012-03-20 21:16:42的发言:
测到负值的原因很简单1,电磁阀线圈存在不完全接地,2,,接地点(中性点)不是零压,对你的表进行干扰,更换后接地点消除,一切正常.

电磁阀是24V直流,况且供电的空开已经切断没有电源,其他的电磁阀都没有这样的问题,能否说的详细些,谢谢!
everything must depend on oneself!!!