LR200杆式雷达,测电厂氧化池液位,如何提高回波置信度?

1696

2

2012-03-21 14:39:29

工况条件:介质:CaSO4.2H2O、Ca(OH)2、CaSO3、Cl-、粉煤灰等其它杂质,含固10%~12%,PH=3.0~11.0,Cl-≤20000ppm。(简单说就是电厂的烟囱排出的废气经过喷淋除尘后进入氧化池);操作压力:0.003MPa;操作温度:80℃;测量范围:12米。
选用了西门子雷达LR200(杆式):7ML5423-1LA01-3CA1 。
投运后,出现故障如下:仪表运行一段时间后,交替显示:S:0和S:52。仪表丢波。
到现场后发现:雷达杆式天线的安装立管是一段截面为:200mm*200mm的方孔,高度约为150mm。杆式天线尖部约有一层泥浆浆糊状的挂料。看回波置信度参数,只有4~11,转动位置,数值稍有不同。清除挂料后,回波置信度提高到:4~19。总体还是偏低。
改回波置信度的阈值为3,重新安装后,大约20小时后,又出现丢波的情况。

各位有什么主意,能改善一下雷达的回波信号呢?