回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-21 14:47:23

14楼

quote:以下是引用yming在2012-02-26 12:14:35的发言:
quote:以下是引用望京男儿在2012-02-20 22:24:06的发言:
“在脉动电流作用下。电压波形的峰值处(也是充电脉动电流的峰值处),线路电压有所跌落。如果对其他电器不构成影响,你可以不加进线电抗器。反之,就需要加。”

这个电压跌落,是如何产生的呢?为何充电峰值处,线路电压有所跌落?

这就是因为供电不是强电网。
所谓“强电网”本质上是指:“交流电压源”供电系统的内阻很小,可以瞬时提供很大的电流。但对于现场来说,它包括变压器的内阻和到现场的线路阻抗,共同构成实际的供电电源“内阻”。因此,即便是大容量变压器(当然是内阻很小啦),如果线路很长,分支线路截面又比较小(例如:电工仅按常规工频电机容量考虑了线径),在使用端看来仍旧不是强电网,仍会在充电脉动电流作用下出现线路压降(当然仅在峰值处啦)。
一般指针表显示的电流是有效值。只有使用示波器才能看到实际情况。
所以,我认为:如果使用示波器能观察到电压峰值处有“削平”的现象,供电系统肯定不算“强电网”。
在强电网下为什么要使用进线端电抗器呢?
它并不在于要保护变频器合闸上电时,即便是强电网下,变频器上电是有充电电阻限流的,不会出现问题。
充电完毕后,充电电阻短路,也没有问题。
问题出现在运行时。完全可以想见:在强电网下,因为充电电阻已经短路,电网通过整流桥直接对电容充电,它的充电脉动电流会更窄,同时峰值会更高。很容易超过整流桥、电容的极限,造成变频器中整流桥、电容毁损、炸机。
因此,在强电网下要求安装电抗器,这时电抗器的作用是为了限流。限制瞬间电流。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。