模块 CPU 315-2DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 2.6.11
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0

机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 224
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
23:55:11.711 1994-06-04


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 228
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
23:55:11.711 1994-06-04

程序里我都一个一个查过了,没有PIW224跟228;
硬件组态的地址我也一一检查,没有发现224跟228这两个数值