楼上说的是一种方法,程序写好编译后在wincc打开文本库,把乱码一个个改掉就可以了。
因为中文版的块和面板里面有中文字符无论对系统和软件怎么设置都不会变成英文,要想用中文版的pcs7在过程画面显示纯粹的英文还有个办法就是程序写好后把项目里所用到的块包括编译后程序自动调用的块换成欧洲版里的块,然后再编译就好了。
这种问题应该很少遇到,我们第一次用pcs7,买了中文的,客户要求英文界面,当时买的时候也不了解中文不能切到英文,所以到这步。
其实也不能说是乱码,是我们想要英文界面所以系统和软件都设置为了英文,将系统设置为中文就可以正常显示中文字符,按上面的方法换掉中文字符最后就达到客户要求