M430变频器,负载为供液泵。为供液可靠,设置的故障重启动。因为有液体倒流,重启动时,经常报A0501,限流。 最近一次高压波动,所有变频器欠压重启动。但有几台,重启过程比较长。设置的10秒重启动,多数10秒后频率开始逐步上升至设定值,但有两三台,频率升到10HZ左右后,不上升了,持续一分钟左右后,频率稍微下降,然后又匀速升起。在这个过程中,电流在10A左右(22KW,额定电流41.7A),也是稍微下降后,再迅速上升。
这几台难道就是被限流的?以前限流也就几秒钟啊。再说,实际电流也不大啊,为何一直持续在那里,频率不升,电流不升?