quote:以下是引用bulesoft在2012-02-19 09:30:35的发言:
一台风扇通电就转,
此变频器是否带有编码器模版或者DP通讯模版?如果有,则会出现通电,风扇就转的情况,是正常的。
一台端子启停信号断开停不下来
如果使用的是端子控制,是不是只有一个端子有效呢?例如你使用的段速控制,5#端为起停信号,6#为段速,假设P0702你设置为16,则,5#信号消失时,变频器并不停止,应为6#也是一个运行+段速指令。
第一,变频器不带编码器不带DP通讯,该问题已解决,具体原因不明,就是把柜子里的线理一理就好了.
第二台不分段速控制,只有一个控制起停,另外把频率通过模拟量反馈到PLC,现在拆了送检还没回来,不知道什么结果.