37KW380V异步角接电动机采用星---角启动,接线混乱故障现场处理一例

已锁定

指路

  • 帖子

    1196
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

37KW380V异步角接电动机采用星---角启动,接线混乱故障现场处理一例

3472

6

2012-03-22 22:11:31

一台设备用37KW380V三相异步电动机采用星---角启动,电气控制系统柜经过搬迁,电动机至电器柜的导线拆除时,没有做好标记,有关人员接好试运转机械,发现电动机不对。现场处理如下:
1、拆除电动机到电器柜的导线。
2、检查电器柜的空气开关、交流接触器、保险、时间继电器。
3、在没有疑问的条件下,空启动电气控制柜,看电器元件的动作是否正常。就是看启动后是否先星点交流接触器吸合,在电源交流接触器吸合,(这时候是电动机运转在星接状态)时间继电器吸合。等到时间一到,星点接触器掉,交接交流接触器吸合。(电动机由星接运转,变为惯性运转,瞬时成为角接运转)
4、检查电气控制系统没有问题后,包括时间的调整,进入下一步的实验。
5、检查电动机的6跟线,分别做好电动机的三相线线头的首位标示。不可大意的。
6、按照星的接法实验电动机。(常是把电动机的一端连接导电片横起来就可以了,成为星点,另三个线为三相出线;角接电动机时是三个竖连接的;当采用星--角运转时,电动机是引出6跟电线),(拆除角接触器的接线,同时电动机接成星法;同时把电动机的皮带从机械上拆开。)一般:标准的电动机都在电动机的接线盒内,看到每一根电动机引出线上有线号,可以做导线首尾头的依据。这样经过电动机星运转的实验,就可以断定电动机有没有问题了。(这台电动机运转正常了,也就放心电动机没有问题了。)如果电动机的引出线上没有电动机线包的首尾头标志,就要再想法解决。可参考本网站有关电动机首位头检查的帖子。
7、接上角接触器的导线,电动机到电器柜的电线连接,根据控制电路图的接线联好电动机到电器控制柜的电线。主要是电动机的首位头不可搞错了。本电动机接好电线后实验运转正常。原来就是把电动机的首位头接错了。
8、连接上机械的皮带,再次运转电动机,工作正常。
目前,电动机采用星----角启动的比较多了,发此贴子共同交流之。
37KW380V异步角接电动机采用星---角启动,接线混乱故障现场处理一例 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4328条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。