ETH/MPI适配器使用效果如何?

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3939
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

ETH/MPI适配器使用效果如何?

1196

2

2012-03-23 11:36:31

我们想搞工控数据发布, 现在想从现场PLC读取数据远传至服务器, ETH/MPI效果怎么用? 速度能保证吗?
ETH/MPI适配器使用效果如何? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。