quote:以下是引用Rampage在2012-03-22 14:04:44的发言:
400的CPU,远程站挂的是图尔克的模入模块用来采集阀位反馈。
阀位反馈经过配电隔离器后进入图尔克模入模块,经过几次实验发现图尔克模块只能组态为0-20mA,若组态为4-20m后,硬件组态报错。请教各位若图尔克模块组态为0-20mA后,工程量计算怎么做线性转换呢,机器码是要按27648算呢,还是按32768算呢?
若第三方的硬件组态在西门子CPU中,模入或者模出的计算时还是用到27648吗?
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
Ov = [Odv*Aiw/Idv] + Osl
Ov: 换算结果
Iv: 换算对象 (piw0)
Osh: 换算结果的高限 (100.0)
Osl: 换算结果的低限 (0.0)
Ish: 换算对象的高限 (27648)
Isl: 换算对象的低限 (5530)
4mA为27648/20*4=5530
//++
L #Osh
L #Osl
-R
T #Odv
//++
L #Ish
L #Isl
-R
T #Idv
//++
L #Iv
ITD
DTR
L #Isl
-R
T #Aiw
//++
L #Odv
L #Aiw
*R
L #Idv
/R
L #Osl
+R
RND
T #Ov