quote:以下是引用nicole-tao在2012-03-22 11:43:31的发言:
新人一枚!
我现在需要配置一套西门子S7-300系统,DO:72 DI:211 AO:147 AI:278
现在配下来是:
CPU315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 个 1
EPROM内存卡(512K) 6ES7 953-8LJ20-0AA0 个 1
DIN导轨 530mm 6ES7 390-1AF30-0AA0 个 1
电源模块(10A) 6ES7 307-1KA01-0AA0 个 1
32点数字量输入 6ES7 321-1BL00-0AA0 个 14
32点数字量输出 6ES7 322-1BL00-0AA0 个 5
8点模拟量输入 6ES7 331-7HF01-0AB0 个 35
8点模拟量输出 6ES7 332-5BH01-0AB0 个 19
也就是说共计73个模块,但是查了扩展能力只有每个机架8个,共计4个机架,也就是只有32个模块可以配置,请问如何解决?

还需加ET200.每个ET200只能带8个模块!