quote:以下是引用wb210xa在2012-03-18 20:13:32的发言:
quote:以下是引用小釉在2012-03-17 10:13:01的发言:
如果只选择了安全plc比如416f,其他的配置都是普通的io模块,这样的配置是否有问题


这种配置其实是有问题的,安全型系统在硬件设计时其实是按照2oo1(这种方式比较常见)方式进行设计,即同一路信号进入模块后,经过两路完全独立的硬件电路进行处理,然后进行2oo1表决后,才会把相应的信号送到CPU进行处理。因此,安全型IO模板的特点是可靠性更高,其次模板的故障诊断功能更强。
如果采用普通模板,此时可靠性较低,故障诊断功能也较少,会造成采集到的信号的可靠性较差。此时即便CPU是安全型的,可靠性再高,也不能保证系统的功能安全。
因此,建议采用安全型PLC+安全型IO模板的方案进行配置。

红颜色的部分能够再讲的详细一些吗?一路信号进入模块,经过两路独立硬件电路处理,这是安全模块的功能,和普通模块的最大区别吗?

2oo1是什么东东?