quote:以下是引用SAGITAR在2012-03-21 10:19:17的发言:
quote:以下是引用小釉在2012-03-17 10:20:43的发言:
1:安全plc的功能块主要是干什么用的,好像有类似停车的处理和普通cpu的功能块是否有重合的地方?
2:profisafe和profibus的区别和兼容性,profisafe如果出现通信故障时,和profibus有什么不同吗
3:在什么时候考虑用故障安全的系统呢?

1. F-CPU的安全功能块是为了保证SIL等级而使用的,普通的CPU是无法做到的。参考我的帖子17楼。而普通功能块两者没有区别。
2. Profisafe是行规,Profibus是总线,前者你看不见,后者你能看见那根紫色的线。前者你理解为安全协议,同样为了保证通信的SIL等级。当profibus总线发生故障时,Profisafe会检测到从而保证功能安全。参考我的帖子17楼。
3. 目的明显凡是为了防止导致人身伤亡或环境的破环的机器,设备或系统都可以使用故障安全。

有点不明白,如果profibus都出现问题了,那么plc和失去了从站的控制,profisafe又是如何保证安全的呢?