你先必须得排除机械原因,你这个问题感觉是机械有松动。检查丝杠、瓦架间隙和是否松动、排除半闭环的问题。然后闭环光栅尺、读数头、都要检查和排除。你这应该是用过一段时间的机床了。我感觉不是在电气上补的事。你查查先