quote:以下是引用n次看你的背影在2011-11-08 23:54:06的发言:
是啊,直流继电器的续流二极管确实不能少啊!对我也是一个深刻教训,以前有一个PLC控制系统中,用的是24V直流继电器,有100来个继电器(都不带续流二极管)。我发现某些继电器动作频繁时,原来稳定的模拟量信号也有较大的变化,百思不得其解,查了很多地方也没有查出问题。后来看到老外的继电器上带了个二极管,又去翻了一下以前的专业书籍,才发现继电器线圈失电时会产生一个瞬时的反向电势,后来终于明白是较多继电器失电时反向电势影响了24V电源的负端电位。找到原因了,给每个继电器并了一个二极管后,模拟量信号稳定了,干扰现象消失。哎.......这个问题当时郁闷了好长时间,希望大家不可忽略续流二极管的作用哦,能加就加上吧。
必须加续流二极管,不然PLC输出点坏很正常