回复:模拟量输入跳变问题

鹰之舞

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-09 13:43:46

0楼

变频器是个好东西 但它对弱电信号的影响是很讨厌的
我看你刚开始说的意思 好象是输入接在2*AI模块的时候 没有跳变 是吗?
当你把信号接到4*AI/2*AO上就有问题 2个AO都是输出给变频器的

我不敢确定 变频的干扰只对本模块内的其他信号起作用而对其他模块接的信号的不干扰 这么一个情况
如果确实如此 那就是变频器的干扰问题了 解决的办法其他人都说了 除此之外 你还可以 在模块的输入两端子之间 并一个几十微法的电容 看看是否还跳变