回复:有点急!!! S7 200 与智能多功能电能表做MODBUS 通信时的数据处理 (求各路豪侠解答)

ngxsheng

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-25 16:15:12

6楼

兄弟,西门子VW是一个字,偏移量是2,不可以直接读VW1100在读1101 ,读VW1100和1102
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。