quote:以下是引用n次看你的背影在2012-01-10 15:56:26的发言:
建议楼主:供配电接地、计算机仪表接地必须独立分开,接地电阻符合规范要求!
1、变频器的接地需可靠地接在供配电的接地系统中;
2、变频器的馈电电缆需采用变频电缆并两端接地,需可靠地接到供配电的系统接地中;
3、DP接头的屏蔽也需要两端压接可靠,并与独立的计算机仪表接地系统连通;



非常感谢n次看你的背影。按照你的三点排查,问题已解决。