回复:PID控制比例伺服阀(更新中。。)

parker0000

  • 帖子

    102
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-25 22:08:05

114楼

quote:以下是引用荒漠旅人在2012-03-25 09:08:29的发言:
这其实是常规PID就能解决的问题。
首先,0-10V的反馈信号把它理解成0-100%的信号范围,输出4-20mA也是0-100%的范围。PID为负反馈,输出50%正好对应12mA。只要设定值为50%,输出基本上就是50%(反馈也基本在50%)。如果输出50%时电气零点和机械零点不重合,只要在PID的输出上加一个数就可修正。
200自带的PID已经有手/自动功能,非常适合你。把PID转为手动时来修正电气零点。
有几个伺服阀就用几个PID,没必要用多个PID控制一个伺服阀。

对于此例的PID输出,你的理解完全是错误的!
首先:此例是由液压比例方向阀控制油缸位置,因为是方向阀,要控制执行机构的前进及后退,因此PID输出的4-20mA必须对应-100%-+100%!且当油缸到达任意指定位置(0-100%)时,PID输出应该在12mA附近作极小摆动,因为有各种扰动存在。而不是你所理解的命令50%,反馈在50%,输出也基本是50%!
其次,即使你认为PID单极性输出0-100%=4-20mA可行(其实只是碰巧4-20mA=比例阀的双极性控制信号,PID会自动控制在输出50%,不管命令=反馈=某个值),那么单极性0-100%=0-10V是否可以呢?显然不行。你不要告诉我5V是比例阀的0位。
即使是液压的压力控制,PID输出的确是单极性0-100%,但由于液压阀的非线性,也不可能是你所理解的命令50%,反馈在50%,输出也基本是50%!
再者,必须调整比例阀的0位。不要试图加一个修正值!如果产品批量生产,你能接受每个PLC的程序不一样?或元器件的维修更换,到时候你准备让用户修改PLC程序里的参数?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33265条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。