回复:有点急!!! S7 200 与智能多功能电能表做MODBUS 通信时的数据处理 (求各路豪侠解答)

生活有阳光

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-26 11:34:08

8楼

quote:以下是引用ngxsheng在2012-03-25 16:15:12的发言:
兄弟,西门子VW是一个字,偏移量是2,不可以直接读VW1100在读1101 ,读VW1100和1102


直接读VW1100和VW1101 VW1102是可以的,只是要想好你是将指针&VB1100开始的第一个字节做VW的高8位而已,如果正常的话我看VW1099的值可以看出来正确还是错误