quote:以下是引用小釉在2012-03-25 00:30:59的发言:quote:以下是引用SAGITAR在2012-03-21 10:19:17的发言:quote:以下是引用小釉在2012-03-17 10:20:43的发言:
1:安全plc的功能块主要是干什么用的,好像有类似停车的处理和普通cpu的功能块是否有重合的地方?
2:profisafe和profibus的区别和兼容性,profisafe如果出现通信故障时,和profibus有什么不同吗
3:在什么时候考虑用故障安全的系统呢?
1. F-CPU的安全功能块是为了保证SIL等级而使用的,普通的CPU是无法做到的。参考我的帖子17楼。而普通功能块两者没有区别。
2. Profisafe是行规,Profibus是总线,前者你看不见,后者你能看见那根紫色的线。前者你理解为安全协议,同样为了保证通信的SIL等级。当profibus总线发生故障时,Profisafe会检测到从而保证功能安全。参考我的帖子17楼。3. 目的明显凡是为了防止导致人身伤亡或环境的破环的机器,设备或系统都可以使用故障安全。
有点不明白,如果profibus都出现问题了,那么plc和失去了从站的控制,profisafe又是如何保证安全的呢?
其实这里面可能有一个误解。即认为安全是不出错,其实安全不只是不出错,更强调的是能够检测出错误,即检测出更多的危险失效,当发生危险失效的时候能够将设备切换至安全状态。Profisafe也是这样,应用PROFISAFE可以检测出更多通信上的危险失效,从而当出现这些危险失效时控制器或安全模板能将设备切换到安全状态。总线上的失效不止是断线失去控制一种,在总线正常情况下,也可能还有其它错误。下图给出了PROFISAFE V2所采取的技术手段和其所能检测的错误。

关于PROFISAFE,可以参考阅读如下文档:
《PROFIsafe 系统描述》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=4071+管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。