quote:以下是引用baggiowade在2012-03-26 18:28:20的发言:
在利用恒压供水模型做恒压供水程序的设计,在利用模型进行演练时遇到一个问题就是,当水泵的信号直接由380V的三相电源提供时扬程很正常,但是当用变频器输入信号时扬程就很小,变频器设置是照泵的参数设置的,急啊,就在线等啊

扬程低说明泵功率比原来的小了,你看看泵的转速在最高频率时的转速能不能达到工频时的转速。这个可以在泵出口的压力间接的体现出来。再次看看你变频器的参数设置。