回复:6RA70与PLC通讯疑问

海边玩耍的孩子

  • 帖子

    187
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-27 21:42:03

9楼

这都是已经在6RA70上自己设定好的参数
比如状态字:
可设U734.001为32,其为状态字一
若需读出速度值,可设U734.002为167,其为速度反馈值
若需读出电流值,可设U734.003为117,其为实际电枢电流值
于是,直流驱动器在PLC对应的数据快中对应的位置排列也为(假设状态字指向DB25.DBX0.0)
则DB25.DBX2.0为速度,DB25.DBX4.0为电流
人的天职在勇于探索真理