现场回放:两厂家进行MPI通信,双方均用的S7-300系列PLC,即均带有隔离,一方挂以太网CP343-1模块与上位进行通信,一方与触摸屏进行通信。双方在自己空试都正常的情况下,组MPI网络通信,可是双方西门子电缆接上后,造成CP343-1和触摸屏同时烧坏通信口,最后查明原因为双方存在电位差
讨论的是:如何能防止此种情况发生,在双方进行通信之前怎么确定双方没有电位差,尤其是在双方距离较远的情况下