S5不存在双线圈的问题,其扫描机理与S7一样。你看到 "= F 102.1" 这样的赋值语句出现在多个程序块中并不说明是双线圈。关键是要看一个循环周期内是不是只执行一个含有 "= F 102.1" 这样的赋值语句的程序块,你所说的PB1、PB2、PB3中含都含有 "= F 102.1",那么这几个PB块肯定是有条件执行的,如果你的程序有重复赋值,那可以肯定是有问题的,只会以最后一次赋值为准。