回复:MM440变频器无传感器矢量控制参数调试步骤

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36714
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-28 21:28:23

3楼

quote:以下是引用猫熊在2012-03-28 15:35:54的发言:

电机静态参数识别时,P1910=1还是P1910=3?是不是在需要使用弱磁调试时使用P1910=3

电机静态识别:没有P1910的事儿。是P0010到P3900=1/3的过程(快速调试的流程);或者直接P0340=1也一样。记住:电机的静态识别,就是不“合闸”的识别。而动态识别(P1910和P1960)都需要“合闸”才能进行和完成。

P1910=1:电机的动态识别;
P1910=3;电机的磁化曲线绘制;
P1960=1;电机速度闭环控制调节器优化。

他们都是属于动态辨识。
我是你的朋友