quote:以下是引用猫熊在2012-03-28 15:35:54的发言:
电机静态参数识别时,P1910=1还是P1910=3?是不是在需要使用弱磁调试时使用P1910=3
电机静态识别:没有P1910的事儿。是P0010到P3900=1/3的过程(快速调试的流程);或者直接P0340=1也一样。记住:电机的静态识别,就是不“合闸”的识别。而动态识别(P1910和P1960)都需要“合闸”才能进行和完成。
P1910=1:电机的动态识别;
P1910=3;电机的磁化曲线绘制;
P1960=1;电机速度闭环控制调节器优化。
他们都是属于动态辨识。