回复:224XP之间如何通过EM277的DP方式通讯?

江诚

  • 帖子

    2500
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:至圣

注册时间:2004-09-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-28 21:31:15

1楼

S7-200的CPU是不能做PROFIBUS-DP主站的,所以两个CPU224XP之间是不能进行DP通信的。除非你用支持PROFIBUS-DP的S7-300PLC做主站,两个CPU224XP通过EM277做PROFIBUS-DP从站的,这样间接通信。
两个CPU224XP,楼主不妨考虑PPI通讯,使用向导,调用网络读写,通信口够用的话EM277都可以省掉了。
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!