quote:以下是引用葫芦娃在2012-03-02 11:14:20的发言:
在决定选用电磁流量计作为流量计表之后,首先需要确定下述几个工艺参数,然后根据参数正确选择使用仪表。这些工艺参数分别是: 被测介质的性质(是否为电导液体,是否有腐蚀性,是否含固体颗粒);工艺管道内径,材质(是否为非金属管道或内部涂敷绝缘材料的管道) ;被测介质的温度、 压力、 流量; 仪表安装位置和场所(室内或室外, 地上或地下, 以便解决定防水等级和防爆要求) ;仪表形式(一体或分体型,分体型传感器与转换器之间电缆长度) 等。
使用电磁流量计的前提是被测介质必须导电,介质的电导率只要超过仪器的阈值, 即使有变化也不会影响测量值。
<1>口径与量程的选择
电磁流量计是一种作为直管段连接在工艺管道上的流量计,因此必须首先确定它的口径,传感器口径不一定与工艺管道口径相同, 应视流量而定。(事例1:设计选型按管道口径来定传感器口径,因实际用量小,仪表投运后不计量,造成仪表安装失败, 重新设计装表。)
下面分四种情况来考虑:
[1] 对于粘度不高的液体(例如水) , 管道流速大多设计成经济流速, 即( 1.5~ 3m/s) , 在这种管段上,一般来说都选择传感器口径与管道口径相同或者略小一些(可在传感器前后安装变径管)。选择传感器口径时,最好让传感器内满度流量时的流速在1.0~ 10m/s之间。上限流速在原理上是不受限制的,但流速太高,使衬里受到较强的冲刷, 容易被损坏,建议流速不超过5m/s, 超过10m/s的流速就极为罕见了,因此,传感器口径也不能选的太小。满度流量时的流速下限一般为1m/s, 最小也要大于0.5m/s,否则不能保证计量精度。
[2] 对于粘度稍大或有沉积物的液体, 选用传感器口径时应使流速不低于2m/s, 最好选用3~ 4m/s或更高些,以便用液体自清洁,防沉积。
[3] 对于矿浆等磨损性能强的液体, 常用流速应低于2m/s, 最大不超过3m/s, 以降低对衬里和电极的磨损。
[4] 对于接近阈值的低导电率液体,在选用传感器口径时,应尽可能使用较低流速(略小于0. 5m/ s,最大不超过1m/s) , 因为流速提高, 流动噪声会增加,而出现输出晃动现象(关于流动噪声见电极材料一节电极表面效应部分)。