扫描从上而下,先扫描到网络1:Q0.2没有得电,其常闭点保持导通,则Q0.1得电输出。
再扫描到网络2:此时Q0.1得电,其常闭点动作断开,则Q0.2没有得电,故Q0.2无输出。

以上是PLC的控制下的情形,如果是直接由电源带动中间继电器(或者接触器),则情形又大不相同,那时会是两个中继(或者接触器)此起彼伏的交替接通、断开。

楼主不妨做个试验看看。