现场情况如下
采用的是两套S7200系列的PLC,PLC的供电是220AV,柜子24DV统一由一块10A的开关电源,
现场情况是所有的S7200后面模块包括以太网通讯模块、DI、DO、AI、AO 全部烧坏,两块CPU没烧,打开烧坏模块外壳里面好多元器件都烧糊。
电脑有三个串口挂了三个研华232-485 转换器,也烧坏
现场3个两线制的液位计烧坏
现场所有24供电(仪表,DI,DO,232-485)都是直接从开关电源上接出来的,中间无保险
现场运行有好两年多。
故障时候正在生产,现场人员说出问题时候,开关电源地方冒烟了就这样
以上情况我个人感觉
开关电源故障应该不会烧这么多东西????
会不会是在24DC电源系统串进来了220AC或者380AC(220AC或者380AC会烧这么东西????)
如果开关电源后面到仪表或者DI DO 都加上保险管,也应该可以避免
大家分析下还有没有别的可能。。。。。