quote:以下是引用emil128在2012-03-29 16:44:19的发言:quote:以下是引用kwanjin在2012-03-29 14:42:23的发言:
是否考虑到临界点的问题,板子刚好7m,K3瞬间一检测到,K2下降沿还没触发,此时C2为0。
临界点应该不是问题吧,在PLC同一个扫描周期里,过程映像区是不会变化的。
主要还是检测元件的能力,PLC判断长度的误差也就是在一个扫描周期里棍子走过的距离,误差在所难免。
(7米+1扫描周期棍子速度)的板子可能被判为短板,应该还是可以接受吧,不然的话就要用高速检测设备了。
。
临界问题不用考虑那么复杂,在实际工艺情况下如果7m长的板因为临界问题被判为短板的话我想应该也不会有太大问题,7m和6.999米没有多少质的区别。这个又牵涉不到人身安全和设备故障,可以简化考虑。
为了防止溢出,计数器要么在设计时提供一个足够一次生产所需板的数量,每次生产完成后手动或自动清零,要么如emil128的思路在每次判断为长板时c1、c2同时清零,因为此时c1和c2是相同的。