回复:FC105和FC106的个人理解

完美的超哥

  • 帖子

    167
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2011-10-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-29 21:11:12

2楼

楼主你好,感谢你的分享;再次学习了。
FC105等同于*/27648*(hi_lim-lo_lim)输出的即为实际的值;把模拟量4-20ma转化为0-27648进行处理;
FC106等同于*/(HI_LIM-LO_LIM)*27648即为0-27648之间的数值,在经过AO模块转化为4-20ma;这是我个人的理解;
我现在有个问题想请教一下,如果是一个PID调节,调节阀门开度来控制压力;
现在呢我将采用分程调节的方法,如果说FB41输出接口LMN对应的是阀门的开度的话,现在我想让LMN输出50时阀1则全开,是否应该是lmn/50*27648呢?调用FC106的话为
IN---------LMN
HI_LIM-----50.0
LO_LIM----0.0
请高手指点?
一切努力,只为巅峰